Есть один лайфхак. Предположим, Вы рассчитали аварийный режим ВРУ и получили следующие значения: Ру = 479,5 кВт; Рр = 258,3 кВт; cosf = 0,87. Вам нужно чтобы косинус был скомпенсирован допустим до 0,95. Создаём новый пустой чертёжный вид, называем его, например "Автомат для расчёта ВРУ с КРМ". На этот вид ставим одно единственное семейство автоматического выключателя. В его параметры вручную вписываем Ру = 479,5 кВт; Кс = 0,54 (Рр/Ру или 258,3/479,5). А косинус у него ставим нужный Вам, например 0,95. Остальные данные в автомате нам сейчас не важны и могут быть любые. Теперь на чертёжном виде со схемой Вашей ВРУ ставим семейство таблички результата расчётов ("TSL_Таблица_Расчетная для схемы" или "TSL_Таблица_Расчетная для щитов"), можем написать в ней что это "Аварийный режим с КРМ". Теперь выделяем автомат с вида "Автомат для расчёта ВРУ с КРМ", переходим на схему ВРУ, выделяем семейство таблички результата и нажимаем "Расчёт схем". Готово! Данные из автомата перепишутся в табличку результата, только уже с нужным Вам косинусом: Ру = 479,5 кВт; Рр = 258,3 кВт; cosf = 0,95.
Есть один лайфхак. Предположим, Вы рассчитали аварийный режим ВРУ и получили следующие значения: Ру = 479,5 кВт; Рр = 258,3 кВт; cosf = 0,87. Вам нужно чтобы косинус был скомпенсирован допустим до 0,95. Создаём новый пустой чертёжный вид, называем его, например "Автомат для расчёта ВРУ с КРМ". На этот вид ставим одно единственное семейство автоматического выключателя. В его параметры вручную вписываем Ру = 479,5 кВт; Кс = 0,54 (Рр/Ру или 258,3/479,5). А косинус у него ставим нужный Вам, например 0,95. Остальные данные в автомате нам сейчас не важны и могут быть любые. Теперь на чертёжном виде со схемой Вашей ВРУ ставим семейство таблички результата расчётов ("TSL_Таблица_Расчетная для схемы" или "TSL_Таблица_Расчетная для щитов"), можем написать в ней что это "Аварийный режим с КРМ". Теперь выделяем автомат с вида "Автомат для расчёта ВРУ с КРМ", переходим на схему ВРУ, выделяем семейство таблички результата и нажимаем "Расчёт схем". Готово! Данные из автомата перепишутся в табличку результата, только уже с нужным Вам косинусом: Ру = 479,5 кВт; Рр = 258,3 кВт; cosf = 0,95.